发表时间:2020-07-29 15:06:44 编辑:社为表计 浏览量:960次 分享到:
杭州炬华DT(S)Z1296三相四(三)线智能电能表|智能国网表
三相智能电能表,是根据国家电网“统一坚强智能电网”建设的总体要求,在国网公司智能电表系列标准的基础上研制而成的新一代智能电能表。
该智能电表能精确地计量有功正反向总电能、各费率电能,无功四象限电能,具有有功正反向最大需量记录功能,对有功无功功率、电压、电流、功率因素和频率等用电参数进行实时测量和处理,具有分时计量、自动抄表、
电量和需量的数据存储、负荷曲线记录、事件数据记录等功能。
该系列电能表采用超大规模数字信号处理芯片、全隔离标准RS485通讯接口和红外通讯。大画面宽温液晶显示和ESAM信息安全加密模块等先进技术。制造上运用先进的SMT表面贴装工艺和进口高性能长寿命电子元器件,外壳采用
高强度、阻燃环保材料、造型新颖、实用, 具有较高的绝缘强度和耐腐蚀性,是电能信息采集智能电网建设的理想选择。
1.GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
2.GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件
3.GB/T 17215.211—2006 交流电测量设备 通用要求 试验和试验条件 第11部分:测量设备
4.GB/T 17215.301—2007 多功能电能表 特殊要求
5. GB/T 17215.322—2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分 静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级)
6.GB/T 17215.321—2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分 静止式有功电能表(1级和2级)
7. GB/T 17215.323—2008 交流电测量设备 特殊要求 第23部分 静止式无功电能表(2级和3级)
8.DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议
9. DL/T 830—2002 静止式单相交流有功电能表使用导则
10.Q/GDW 1354-2013 智能电能表功能规范
11.Q/GDW 1356-2013 三相智能电能表型式规范
12.Q/GDW 1365—2013 智能电能表信息交换安全认证技术规范
1. 电量计量功能:正、反向有功电能计量,正、反向无功及四象限电能计量。
2. 最大需量记录功能:记录正反向有功的总最大需量及发生时间,正反向无功的总最大需量及其发生时间,且以上均可转存记录上月及上上月。
3. 实时参数检测:可实时测量并计算各相的电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电网频率、表内温度、当前有功需量及当前无功需量等数据。
4. 多种通讯接口:仪表有一路RS485接口、远红外通讯口,可同时通过RS485、红外进行通信,真正实现两路同时通讯而互不干扰。
5. 负荷功能:电表具有负荷记录功能,记录内容可以由用户从DL/T 645—2007定义的“电压、电流、频率”、“有、无功功率”、 “功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组合。
6. 显示功能:电能表在正常工作状态进行按键、红外通讯等操作时,LCD启动背光。按键触发背光启动后,60s无操作自动关 闭背光;红外触发时,2个自动轮显周期后关闭背光
1. 工作电压:正常工作电压:0.9Un~1.1Un;极限工作电压:0.0Un~1.15Un。
2. 正常工作温度:-25℃~55℃。
3. 极限工作温度:-40℃~70℃。
4. 相对湿度:≤95%RH。
5. 频率:50Hz。
6. 日计时误差:≤0.5s/d(23℃)。
7. 潜动:电流回路无电流,电压回路加115%Un时,在起动电流下产生1个脉冲的10倍时间内,电能表输出不多于 1个脉冲。具有逻辑防潜动功能。
炬华DT(S)Z1296型三相电子式电能表图