东方电子威思顿DTZ178/DSZ178系列三相智能电能表

发表时间:2019-03-07 14:29:57    编辑:社为表计    浏览量:16728次    分享到:

东方电子威思顿DTZ178/DSZ178系列三相智能电能表

1 概述

DT(S)Z178 系列三相智能电能表,是烟台东方威思顿电气有限公司采用先进的大规模集成电路,成熟的软件算法,低功耗设计以及SMT 工艺,依照国际、国内相关标准的要求设计制造。本产品集计量、显示、通讯、监测、费控等功能于一身,可以精确地分时计量三相正反向有功电能、四象限无功电能以及需量;精密实时测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等;监测并记录失压、失流、断相等事件;可实现远程和本地抄表、编程等功能。本产品可广泛应用于电网关口、电厂、供变电站、各企事业单位的电能综合计量和管理以及工业用户多费率电能分时计量。

主要参考标准:

GB/T 17215.3232008《交流电测量设备 特殊要求第23 部分静止式无功电能表(2 级和3 级)》

GB/T 17215.3212008《交流电测量设备 特殊要求第21 部分静止式有功电能表(1 级和2 级)》

GB/T 17215.2112006《交流电测量设备 通用要求 试验和试验条件第11 部分:测量设备》

GB/T 17215.3012007《多功能电能表特殊要求》

GB/T 152842002《多费率电能表 特殊要求》

JJG 5961999《电子式电能表》

DL/T 6142007《多功能电能表》

DL/T 6452007《多功能电能表通信协议》

Q/GDW 2062008《电能表抽样技术规范》

Q/GDW 3562009《三相智能电能表型式规范》

Q/GDW 3542009《智能电能表功能规范》

Q/GDW 3652009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》

2 工作原理

说明: (1)通信单元包括调制红外接口、RS485接口等方式;

(2)显示单元包括LCD及脉冲指示、告警指示等各种LED灯;

3 技术参数

3.1 主要型号

DTZ178

三相四线智能电能表

DSZ178

三相三线智能电能表

3.2 主要技术参数

参比电压

3×220(380)V,3×57.7(100)V,3×100V

参比电流

直接接入方式:基本电流(Ib)为5A、10A、20A;

经互感器接入方式:额定电流(In)为0.3A 、1.5A

最大电流为参比电流的4倍及以上

参比频率

50Hz

精度等级

有功0.2S级、0.5S级、1级;无功2级

起动电流

0.2%Ib(In)(互感器接入式,1级),0.4%Ib(In) (直接接入式,1级),0.1%Ib(In)(0.2S级、0.5S级)

工作范围

0.9Un1.1Un(扩展工作范围0.8Un1.15Un)

温度范围

户内式:-10℃45℃(极限-25℃60℃)

户外式:-25℃60℃(极限-40℃70℃)

相对湿度

≤95%

功率消耗

电压线路 有功功率≤1.5W,视在功率≤6VA(辅助电源供电时,视在功率≤0.5VA)

辅助电源 有功功率≤1.5W,视在功率≤10VA

电流线路 互感器接入式≤0.2VA; 直接接入式≤0.4VA

设计寿命

15年

3.3 抄表及全失压电池

电池容量

3.0V,≥1.2Ah

电池连续工作时间

支持停电抄表及全失压检测次数≥300次,液晶显示电池不足时,请及时更换(特殊标示的电池,寿命周期内无需更换)

3.4 时钟参数

时钟误差

≤0.5 s/d(参比温度);≤1s/d(工作温度范围)

电池容量

3.6V/1.2Ah

电池连续工作时间

电能表寿命周期内无需更换

3.5 电能量脉冲输出

脉冲常数

表计铭牌上的标注值

脉冲宽度

80ms±20ms

3.6 多功能测试输出

日计时误差检测信号

1Hz

时段切换信号脉冲宽度

80ms±20ms

需量周期信号脉冲宽度

80ms±20ms


3.7 报警控制输出

报警输出接点参数

交流220V /5A;直流100V/0.1A

3.8 尺寸及重量

外形尺寸

长×宽×厚=265mm×170mm×75mm

净重

大约1.5kg

东方电子威思顿DTZ178/DSZ178系列三相智能电能表实拍图


注:想要了解更多说明书详情,请点击上面的 说明书下载 按钮,下载查看,谢谢!