发表时间:2019-03-07 14:35:13 编辑:社为表计 浏览量:1835次 分享到:
科陆DDSH720单相电子式多用户电能表
1 综合介绍
1.1 概述
DDSH700 系列单相电子式多用户电能表是深圳市科陆电子科技股份有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它采用当今最新集成电路技术设计制造,设计时引用GB/T17215-2002《1 和2 级静止式交流有功电度表》,JB/T XXXX-XXXX《多用户静止式交流有功电能表 特殊要求》,GB/T 15284-2002《多费率电能表 特殊要求》,DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》等标准。
该表能实现最多10 个单相用户双方向有功电能分时计量(反向电能计入正向电能)、红外和RS485 编程及抄表、数码管显示等功能。该表可进行时间、表号、自动抄表日、3 种费率、10 个日时段等设置,并具有有功脉冲测试输出端口。可选择停电抄表功能。特别适用于住宅小区等用户集中的场合。
1.2 工作原理简述
电源电路提供电表的工作电压。每个分用户的电压、电流取样,各由一个电能专用集成电路进行ADC 转换,乘法累加运算,再将电能数字量转变为频率输出。微处理器采集、处理各分用户的电能信号,进行数据管理和存储,控制时钟、显示、红外及RS485 通讯。
2 基本功能:
2.1 电能计量
分时双方向有功电能计量(反向电能计入正向电能),最多可计量10 个用户的电量。能贮存前12 个月的电量数据,数据转存分界时间可在1~28 日中任意指定日(自动抄表日)的任意时,缺省设置为每月1 日零时。
2.2 费率和时段
具有日历、计时和闰年自动切换功能。
可编程设置3 种费率(峰、平、谷、)、10 个日时段。
2.3 通讯功能
本电表共提供2 个通讯口:1 个红外通讯口、1 个RS485 口,2 个通讯口均支持DL/T645—1997 通讯协议,采用偶校验、8 位数据位、1 位停止位。红外口通讯波特率为1200(不可设);RS485 口波特率可设,支持300、1200、2400、4800bps 等。
2.4编程和抄表
可通过红外通讯接口和RS485 通讯接口与电能表进行通讯,进行编程设置和抄表。抄表无需密码和编程开关保护。编程受密码和编程开关保护。按动电能表编程开关,LED 显示“ON”时,通讯接口处于可编程状态。经过预设的编程开关有效时间后(出厂默认值为30 分钟),退出编程有效状态。编程开关在电能表右边小盖处,打开右边小盖即可看见。
2.5 显示功能
采用8 位LED 显示方式,前2 位显示参数的序号,后6 位显示参数内容。
循显时间(每个显示项的显示时间)可以设置(2S~30S).
① 自动轮显:电表具有整点自动轮显功能。当时间到达整点时,电表自动轮显用户预设的显示选择数据。前2 位LED 代表分用户号,后6 位LED 显示数据内容。轮显循环结束,LED 熄灭。
② 手动轮显:
按动按钮“1”和按钮“2”可查询附录A 中显示代码表的数据。
按动按钮“2”可实现显示代码表中显示数据块的切换。(1~10 项,20~47 项,48~6F 项,70~97 项,A0~A9 项,AA~Ab 项,b0~bb 项,C0~C5 项)
按动按钮“1”可实现当前显示数据块中的数据循显。
显示数据可编程选择。
电表具有光触发轮显按钮:用较强的可见光脉冲照射光触发按钮,电表进行循显。相当于轮显按钮“1”键的功能。
面板上有3 个发光二极管指示当前运行费率(峰、平、谷)。
当数码管显示电量数据时,这3 个发光二极管作为电量显示的辅助显示。(如:“峰”费率发光二极管亮,表示当前显示的电量为某用户的峰电量数据;三个发光二极管都不亮,表示显示的是总电量数据。)
2.6 脉冲输出
面板上装有10 个发光二极管指示各用户的有功电能脉冲。
电表具有光电隔离的脉冲输出接口指示有功电能脉冲。
脉冲常数与电表规格有关,具体数值见电表铭牌。脉冲宽度90ms,电表还具有一路时钟脉冲输出供检测实时时钟精度使用。
2.7 报警功能
面板上装有一个发光二极管指示电池欠压,反向有功,存储器坏等故障报警。电表内部有蜂鸣器提供故障的声音报警功能。
声音报警可编程设置。
2.8 停电抄表功能
电表可选择停电抄表功能。
停电后,可以通过按键“1”唤醒电表抄表,也可以通过红外通讯唤醒电表,以便用抄表器抄表。唤醒后延时1 分钟,电表返回休眠状态。
科陆DDSH720单相电子式多用户电能表实拍图