科陆DTSD/DSSD719-B3/720-B3三相多功能电表

发表时间:2019-03-07 11:55:40    编辑:社为表计    浏览量:2106次    分享到:

科陆DTSD/DSSD719-B3/720-B3三相多功能电表

概述
DTSD719-B3/DSSD719-B3/DTSD720-B3/DSSD720-B3三相四线/三相三线电子式多功能电能表是深圳市科陆电子科技股份有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它以MCU+计量芯片技术为基础,采用当今最新集成电路技术,根据电能表有关国际(IEC) 标准和我国电力行业标准DL/T614-1997 、DL/T645-1997 等设计制造。它集各种计量、监控、报警、显示、通讯功能于一身,能计量正反向有功和无功总基波电量及分时基波电量、四象限无功总基波电量及分时基波电量;同时计量正反向有功和无功总全波电量及分时全波电量、四象限无功总全波电量及分时全波电量;能计量正反向有功和无功总最大需量及分时最大需量、四象限无功总最大需量及分时最大需量,以及最大需量发生的日期和时间;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、功率因数和频率等;能检测并记录各相失压、失流及三相全失压等事件;能检测备用电池电压和监测负荷情况;能实现远程和红外抄表、编程、监测和校准;而且具备多种扩展功能。适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。
工作原理简述
本产品由电压、电流高精度采样器、高速高精度模数转换器、高速数据处理器、实时时钟、数据接口设备组成。在高速数据处理器的控制下,高速模数转换器将来自电压、电流高精度采样器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字运算和误差补偿,从而精确地获得有功电量和无功电量,并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理,其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换
基本功能:
基波电能计量
a) 计量总有功基波电能、总无功基波电能、正向有功基波电能、正向无功基波电能、反向有功基波电能、反向无功基波电能及四象限无功基波电能的总电能与分时电能。
b) 能储存当月、上1 月、上2 月、上3 月、上4 月…上12 月基波电量数据。
c) 正向有功基波电能计量可选择两种模式:
①正向有功基波电量;②正向有功基波电量+反向有功基波电量
d) 正向无功基波电量可选择如下模式或其它:
①Ⅰ+Ⅱ;②Ⅰ+Ⅳ;③Ⅰ-Ⅳ;④ Ⅳ-Ⅰ;⑤ Ⅱ-Ⅲ;⑥ Ⅲ-Ⅱ
e) 反向无功基波电量计量可选择如下模式或其它:
① Ⅲ+Ⅳ;② Ⅱ+Ⅲ
全波电能计量
a) 计量总有功电能、总无功电能、正向有功电能、正向无功电能、反向有功电能、反向无功电能及四象限无功电能的总电能与分时电能。
b) 能储存当月、上1 月、上2 月、上3 月、上4 月…上12 月电量数据。
c) 有功电能计量模式和无功电能计量模式同2.1 的c),d),e).
最大需量测量
a) 测量总有功最大需量、总无功最大需量、正向有功最大需量、正向无功最大需量、反向有功最大需量、反向无功最大需量及四象限无功最大需量及其出现的日期时间。
b) 能储存当月、上1 月、上2 月、上3 月、上4 月需量数据。
c) 需量计算方式、需量周期、滑差时间均可任意设置。出厂配置为:滑差式、需量周期15min,滑差时间1 min。
d) 最大需量值除能在抄表数据转存时自动复零外,也可以通过通讯口复零(复零时受密码保护)。
e) 显示当前需量以及需量结束时间。需量周期结束时,可从光耦输出一个脉冲信号。
费率和时段
最多有14 个时区,12 套不同的日时段表,每个日时段表最大可切换14个时段。最多有8 种费率,前四种费率定义为尖、峰、平、谷。
可配置最多28 个公共假日及其日时段表号。
可配置周休日及其日时段表号。
可在电表中预设备用(第二套)时段参数及其生效时间,满足用户在将来某一设定时间同时更改所有在运行电能表费率时段的需要。
实时量测量
实时测量各相电压,电流,有功功率,无功功率,功率因数,总有功功率,无功功率,视在功率,总功率因数,电网频率,当前有功需量,当前无功需量,当前费率,当前电流不平衡度,电池电压等。
实时显示当前电表运行状态,电网运行状态,告警码,故障码,电池累计在线时间等。
频率的分辨率为0.001Hz,电压、电流、有功功率的准确度为0.5 级(1 级),无功功率的准确度为2 级。
按月统计电量
本电表除给出当月正反向有功和无功总电量和分时电量、四象限无功总电量及分时电量外,还给出上月和上上月等月份的电能量,此时“月”指的是结算周期,它可以是公历月的任意日、时至下一个公历月的相同日、时。
事件记录
记录电表断相、失压、全失压、过压、失流、电流不平衡、超功率、超需量、过压、开盖(表盖、编程盖、接线盖)、逆相序等事件。记录电表设置时钟、时钟对时、记录数据清零、参数设置、电表上下电等事件。
断相、失压、失流:记录事件起始时间、终止时间、事件期间有无功电能、事件期间平均电压(电流)、电流(电压)积分(I*t)、事件发生时有功需量,累计事件发生总次数、总时间。
过压:记录过压事件发生的起始时间、终止时间、过压时电压值,累计过压总次数及总时间。
电流不平衡:记录电流不平衡事件发生的起始时间、终止时间、电流不平衡时Ia、Ib、Ic 值,累计电流不平衡总次数及总时间。
超功率、超需量:记录事件发生的起始时间、终止时间、事件发生时总有功功率(有功需量)值,累计总次数及总时间。
开盖(表盖、编程盖、接线盖):分别记录表盖、编程盖、接线盖被打开的日期时间,累计打开次数。
负荷曲线
支持最多32 类曲线,每类曲线可以不同的时间间隔记录不同的数据间隔时间1~1440min 可选。将1 天的任意时刻转换为第X 分钟,X=0~1439,假设时间间隔为Y,则在X%Y=0 时计入曲线。
曲线记录对象可选:总电能、正向有功电能、反向有功电能、总无功、正向无功电能、反向无功电能、I 象限无功电能、II 象限无功电能、III 象限无功电能、IV 象限无功电能、有功需量、无功需量、3 相电压、3 相电流、3 相有功功率、3 相无功功率、3 相功率因数、总有功功率、总无功功率、总功率因数、电网频率等。
电量冻结
可通过RS485 总线广播电量冻结命令,也可以按预设的整点时间冻结某一时刻的所有电量。电量冻结预设时间有四组,用户可编程。
电压合格率
记录三相电压超上限和超下限时间及总运行时间,统计电压合格率。
通讯
本表有3 个完全独立的通信接口,可以同时进行工作。其中一个为红外口,通讯波特率1200,其余接口为电气隔离的RS485,波特率可设置。通信规约符合DL/T645-1997《多功能电能表通讯规约》或用户要求的其它通讯规约。
停电抄表
停电后,可以通过按键唤醒电表抄表,也可以通过红外通讯口唤醒电表,以便用抄表器抄表。
可编程输出
有4 个可编程的输出设备,它们分别是继电器、光藕、报警指示灯、蜂鸣器。每种设备均可以用户编程方式输出。
可编程参数包括:脉冲输出/保持输出、脉冲宽度、触发信号方程式。
触发方式可以是一些量的逻辑组合,这些量是:断相、失压、失流、过压、功率超限、需量超限、电池欠压、电流不平衡、电表故障、需量周期结束。
LED 指示、脉冲输出
本电表面板上装有3 个LED 指示灯:有功功率脉冲、无功功率脉冲、报警指示。功率脉冲常数与电表规格有关,具体数值见电表铭牌。
本表辅助端子配有有功脉冲、无功脉冲、时钟秒信号、正反向有功远动脉冲(选配)、正反向无功远动脉冲(选配)、需量周期结束等光耦脉冲输出端口。
电表休眠

当外部交流电源断电后,电表由内部电池供电保持不间断工作,同时电表为降低电池功耗,自动转入休眠状态;当外部交流电源恢复供电时,电表退出休眠方式。休眠方式下可通过红外或按键唤醒。


科陆DTSD/DSSD719-B3/720-B3三相多功能电表实拍图